1、耐压试验分为液压试验和气压试验,压缩空气管道、热力管道、油液管道、工业气体管道和其他设计压力在0.6MPa以上的压力管道采用液压试验,燃气等设计压力不大于0.6MPa的压力管道液压试验后管道内排水不干净对供气影响严重的可以采用气压试验。
2、液压试验:液压介质为洁净的水,液压试验压力按照设计文件的要求,设计文件未给定的按GB/T20801《压力管道规范工业管道》的要求。
3、液压试验应缓慢升压,达到试验压力后,稳压10分钟,再将试验压力将至设计压力,停压30分钟,以压力不降不泄露为合格。
4、实验时必须排净管道内的气体,试验过程中发现泄漏时不得带压处理。
5、液压试验合格后应进行吹扫清洗,工作介质为液体的管道一般进行水冲洗,以口水色和透明度与入口目测一致合格。工作介质为气体的管道一般用空气吹扫,排气口用白布或涂有白漆的靶板检查,5分钟内以上无铁锈、尘土,水分及其他脏污为合格。