华北地区电力管道直埋技术要求

[复制链接]

31

主题

34

帖子

188

积分

注册会员

Rank: 2

积分
188
发表于 2017-11-27 11:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍​

华北地区电力管道直埋技术要求:

1、直埋电力管道与建筑物及地下其他管线净距离执行规范要求,咱们以河北地区为例。

2、电力管道埋地敷设时在距管顶500mm处,应连续敷设警示带,但不得敷设与路基或路面力​里。警示带上面应标出醒目的提示字样。电力管道敷设时,应随管道走向埋设金属释棕线。示综线应贴管敷设,并应有良好的倒电性、有效的电气连接和设置信号源井,可以用胶带或其他方式固定在电力管道上,而且在管段每隔300M左右根据需要的位置伸出地面300mm左右,预留出接线头。

3、在保定,张家口,廊坊地区一般埋深不得小于0.9米。安全有效远离冻土层

4、电力管道的管基为无坚硬土石和无盐类的原土层,当原土层有坚硬土和盐土时,应铺细沙或细土。凡是可能引起管道不均匀沉降的地段,其地基应进行处理。

5、沟槽回填时不得采用冻土、垃圾、木材及软性物质回填,管道两侧半米以内的回填土,不得含有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填。距管顶半米以上回填土中的石块不得多于百分之十、直径不得大于0.1米,且均匀分布。

6、回填土应分层压实,每层需铺厚度1.3米左右,管道两侧及管顶以上0.5米内的回填土必须采用人工压实,管顶半米以上的回填土可采用小型机械压实,每层厚度0.4米左右。

7、回填土分层压实后,应分层检查密实度,并做好记录。

8、玻璃钢电力管不能随时的随地形弯曲敷设,MPP电力管可随地形弯曲敷设,管道允许弯曲半径不小于25倍公称直径,当管上有承口管件时,其允许半径不应小于125倍的公称直径。

9、管道连接方式:MPP电力管采用热熔的连接方式,玻璃钢电力管采用承插口或管件的连接方式。电力管焊接端部标准尺寸比SDR不同的管件连接时,必须采用电熔连接。管道的连接环境宜在-5℃至45℃之间进行,当环境温度低于-5℃或风力大于5级天气的条件下施工时,应采取防风保温措施,并调整连接工艺。管道连接过程中,应避免强烈阳光直射而影响焊接温度。

10.电力管道敷设施工后,MPP管热熔对接接头,应进行百分之百的翻边对称性、接头对正性检验和不少于百分之十的翻边切除检验。电熔接头质量检验应符合国家标准技术规程。